Bonjour,<br><br><div class="gmail_quote">Le 11 janvier 2013 13:53, Plop76 <span dir="ltr"><<a href="mailto:vaujaniate@free.fr" target="_blank">vaujaniate@free.fr</a>></span> a écrit :<br><blockquote class="gmail_quote" style="margin:0 0 0 .8ex;border-left:1px #ccc solid;padding-left:1ex">
L'autre circuit qui arrive à Malaunay est aussi à deux phases, piquées sur la ligne La Vaupalière-Bourgay-Campeaux. Toutes ces lignes sont indiquées en service sur les cartes RTE récentes.<br>
Malaunay est un poste électrique SNCF... peut-être n'ont ils pas besoin de triphasé.<br>
<br>
Évidemment, ce sont des exceptions, mais en attendant que quelqu'un fasse des relations route=power dans cette zone, l'info sur le nombre de cables est exclusivement dans le tag «cables» ;) Ça pourra toujours être supprimé quand ça fera doublon...</blockquote>
<div>Ah... une alimentation SNCF en effet.<br>En fait ce sont des alimentation bi-phasées, le primaire des transfos caténaires est branché dessus.<br></div><div>La question du nombre de câble est soulevée pour un problème d'optimisation, si il doit être maintenu soit, j'essayais de donner quelques pistes pour pas charger la base.<br>
<br>Le plus important reste pour moi d'utiliser power=line dans tous les cas et d'employer power=cable à plus utile. Parce que là il y a un problème de modélisation.<br>J'espère que la discussion progressera sur le wiki.<br clear="all">
</div></div><br>-- <br><b>François Lacombe</b><br><br>francois dot lacombe At telecom-bretagne dot eu<br><a href="http://www.infos-reseaux.com" target="_blank">http://www.infos-reseaux.com</a><br>