Ahoj,


> Ještě bych měl jeden dotaz, jak uvádět výkon trafostanice (v kVA) existuje
> na to vhodný parametr?
existuje, klic "rating" viz https://wiki.openstreetmap.org/wiki/Tag:power%3Dtransformer#Tagging

> A když má trafostanice více transformátorů?
Pokud je to opet jenom sloup/stozar na kterem je vic transformatoru potom staci devices=2 atd.
Kdyz jde o budovu tak umistit dovnitr vic bodu power=transformer - casto je dobre videt kde jsou
podle dveri na kterych byva cedule T1, T2, ... nebo jsou primo videt z venku. Ale tohle opravdu
mapuju jenom u vetsich rozvoden, pro male veze jako jsou na vesnicich davam vsechny potrebne tagy
primo na budovu, myslim ze to tak bohate staci.

Mapovani velkych trafostanic je jeste o neco slozitejsi: https://wiki.openstreetmap.org/wiki/Proposed_features/Substation_refinement
Nejlepsi je si nejakou velkou, co je pekne zmapovana v OSM prostudovat co se tyce pouzitych tagu atd.


Jakub