On Wed, May 19, 2010 at 11:56:02AM +0200, Schorschi wrote:
> das ist wohl ein Mittelspannungsmast - oft 20 kV, manchmal auch 10 kV
> (kommt ein bißchen auf die Gegend an), außerdem geht wohl eine dreiphasige
> Niederspannungleitung zum Verbraucher (oder auch Einspeiser, heutzutage
> gibt's die ja glücklicherweise auch dezentral).
Jau - Hier in der Gegend alles 10kV ...
> Wie wäre es mit einer Art
>
> (englische Übersetzung ist noch notwendig)
>
> power=tower
> trafo=yes
> trenner=yes
> voltage=20000; 400
> ...
So habe ich das gemacht - wobei ich die 2tere Spannung weglasse - die muesste
ich ja raten - steht ja nirgends - die 10kV Stehen ja typischerweise auf dem
Schild - Also RWE, Standort, 10kV ...
> voltage gehört dann eher zur Leitung - obwohl, das weißt du :-)
Wenn denn eine da ist - ich habe hier zunehmend eben auch welche
ohne freileitung - da ist dann raten angesagt. Die voltage gehoert aber
auch zum trafo.
Flo
--