[OSM-talk-fr] Modélisation du réseau électrique français
Plop76
vaujaniate at free.fr
Mer 9 Jan 18:38:03 UTC 2013
Dans son message précédent, François Lacombe a écrit :
> Une situation à laquelle j'ai été confronté hier soir en tentant de
> représenter l'intérieur d'un poste 400 kV RTE : les lignes arrivent sur des
> portiques puis chaque phase est raccordé sur le jeu de barre correspondant.
> http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Power_lines#inside_power_stations
>
> Pour raccorder chaque ligne aux jeux de barres, je suis tenté d'utiliser
> une way "power=cable" entre le portique "power=tower" et le jeu de barre
> (way) "power=busbar"
power=cable est, d'après le wiki, destiné aux lignes avec conducteurs
isolés donc je ne l'utiliserais pas pour l'aérien quand les conducteurs
sont nus.
C'est également cet usage qui est utilisé dans cette proposition :
http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Proposed_features/Power_transmission_refinement
> Le câble supporte une phase alors que le "power=line" en supporte n, selon
> le régime régional considéré.
Toujours d'après le wiki, la clé cable n'a pas forcément une seule
phase vu qu'il peut être associé au tag cables (qui renseigne de nombre
de conducteurs différents).
Pour moi cable est à identique à line sauf que les conducteurs sont
isolés (donc souvent sousterrain).
> => Le tag cables=X sur les lignes haute-tension me semble superflu
> puisqu'on a systématiquement les mêmes configuration suivant le régime
> choisi.
>
> Ici le câble est bien connecté à une ligne sans pour autant qu'on se
> préoccupe du layer mais je n'ai peut-être pas considéré les bonnes
> hypothèses.
>
> Selon ces mêmes hypothèses, je trouve qu'utiliser un "power=line +
> layer=XX" dans le cas d'une ligne multi-phase est sémantiquement mieux
> qu'utiliser un "power=cable" qui reste trop éloigné de la vraie nature de
> l'équipement représenté.
Je ne comprends pas ce que tu veux dire...
> Pour rester sur le même thème, je pense être dans le vrai pour dire que ces
> câbles de phase connectés entre les portiques et les jeux de barres doivent
> faire partie des relations représentant les circuits avec "role=Lx" pour
> indiquer le numéro de phase (normalement déductible visuellement sur les
> transformateurs puis en remontant le jeu de barre).
Pourquoi pas :)
Plus d'informations sur la liste de diffusion Talk-fr