[OSM-talk-fr] Modélisation du réseau électrique français
Plop76
vaujaniate at free.fr
Ven 11 Jan 12:53:51 UTC 2013
François Lacombe avait énoncé :
>> Et près de chez moi, il y des pylones HT à 2, 4 ou 5 conducteurs, et c'est
>> de la HTA. Voilà un pylône de 5, qui se divise ensuite en 3+2 :
>> http://goo.gl/maps/8N7r0 Donc même si on met l'info du nombre de
>> circuits, ça ne donne pas forcément l'info sur le nombre de phases.
>
> Pour le cas que tu donnes, cela mérite que je pose la question à RTE.
> Sur le pylone à 5 conducteurs il y a un circuit à 3 phases et il semble
> qu'il y en ai un 2nd à... 2 phases qui correspondrait à la ligne 1 entre
> Malaunay et La Vaupaliere.
> Ils doivent aimer innover mais cela m'étonnerait que ce circuit soit en
> service.
L'autre circuit qui arrive à Malaunay est aussi à deux phases, piquées
sur la ligne La Vaupalière-Bourgay-Campeaux. Toutes ces lignes sont
indiquées en service sur les cartes RTE récentes.
Malaunay est un poste électrique SNCF... peut-être n'ont ils pas besoin
de triphasé.
Évidemment, ce sont des exceptions, mais en attendant que quelqu'un
fasse des relations route=power dans cette zone, l'info sur le nombre
de cables est exclusivement dans le tag «cables» ;) Ça pourra toujours
être supprimé quand ça fera doublon...
Plus d'informations sur la liste de diffusion Talk-fr