Le 2 juillet 2015 09:28, Romain MEHUT <romain.mehut at gmail.com> a écrit :

> Le 1 juillet 2015 20:37, François Lacombe <fl.infosreseaux at gmail.com> a
> écrit :
>
>> Bonsoir,
>>
>> Ca ressemble bien à un faux-positif puisque les noms se rapportent ici au
>> circuit et non à la ligne (comme justement introduit par Jérôme).
>>
>> Romain, pourquoi l'usage du tag name est inapproprié ?
>>
>
> Jérome a fait la bascule vers le tag "description". Mais même dans ce cas,
> voir écrit "Jonquières Tavel;Agasses Tavel", vous trouvez ça parlant?
>

Oui très parlant :
Tavel est un nœud majeur du réseau électrique (avant d'être une appellation
de rosé) ainsi que Jonquieres et Agasses pour la production d'origine
thermique à flamme.
http://www.openstreetmap.org/#map=17/44.01530/4.64170

description=* me renvoi une image très verbeuse avec de longues phrases,
tandit que name= est beaucoup plus concis pour donner le nom d'un ouvrage.
Peut-être n'est-ce pas en accord avec ce que l'usage OSM prévoit. D’où mon
désaccord mais je peux me planter.

Voila ce qu'on trouve sur le terrain :
http://wiki.openstreetmap.org/w/images/3/3f/Towers_dif_refs.jpg

Le nom de la file de pylône est bien Jonquieres Tavel;Agasses Tavel, il n'y
a rien d'autre pour la qualifier.
name=Jonquieres Tavel;Agasses Tavel
description=Double ligne 400kV de Jonquieres à Tavel et d'Agasses à Tavel

Ensuite, on peut reporter chacune des particules sur les circuits.

Il n'y a normalement pas besoin d'infos supplémentaires pour décrire les
deux circuits :
Circuit 1 de Jonquieres à Tavel
type=route
route=power
voltage=400000 (tension d'exploitation)
name=Jonquieres Tavel
cables=3
wires=double
operator=RTE

Circuit 2 d'Agasses à Tavel
type=route
route=power
voltage=400000 (tension d'exploitation)
name=Agasses Tavel
cables=3
wires=double
operator=RTE

Avec pour chacun des circuits :
La ligne en elle-même avec role=line
Les deux postes d'extrémité (l'objet power=substation généralement
correspondant à la cloture) avec role=substation (il n'y a pas de from/to)

Sur la way en elle-même on peut trouver
power=line
operator=RTE
voltage=400000 (tension maximale équipée)
circuits=2
cables=6 (optionel)
wires=double (optionel)

Enfin, le sens de transit sur les lignes fluctue, préciser une origine et
une destination sur OSM n'a pas de sens pour le transit de l'énergie.

A votre dispo pour + d'infos.