[OSM-talk-fr] sous-station et convertisseur ac-dc
Marc_marc
marc_marc at mailo.com
Ven 19 Fév 11:18:15 UTC 2021
Bonjour,
Le 18.02.21 à 19:31, Eric SIBERT a écrit :
> toutes les lignes ferroviaires "basse" tension
> sont en courant continu:
> - 1500 V en France
> - 800 V de Saint-Gervais-les-Bains-Le Fayet à Vallorcine
> - 3000 V en Italie et en Espagne...
en effet, malgé que taginfo suisse, renseigne que 66%
des rails sont en 16.7Hz, ce sont tous ceux en 15kV
et ceux en 1500V sont tous en courant continu (sauf
un qui semble être une typo).
j'essayerai de retenir le truc pour la prochaine fois :)
Le 18.02.21 à 22:38, François Lacombe a écrit :
> https://wiki.openstreetmap.org/wiki/Proposed_features/Traction_substations_extension
merci, je ne la retrouvais plus parce que je cherchais converter=* :)
> J'avais proposé ici de séparer les fonctions de la hiérarchie
> https://wiki.openstreetmap.org/wiki/Proposed_features/Substation_functions#Network_hierarchy
> Ça a été refusé pour de mauvaises raisons, il faut passer un peu de temps
> dessus pour finir le travail sur la nouvelle proposition.
je vote aussi avec mes tags :)
à mon avis une façon d'avancer est d'améliorer les 63 cas en fr avec
substation=converter en faveur de substation=transmission/distribution +
conversion=yes (qui est d'ailleurs absent de ta proposition) ou valeur
plus précise bien évidement.
> Actuellement tu n'as rien de mieux à faire que de mettre
> substation=traction sur le site et décrire les power=converter à l'intérieur
il n'y a pas de "à l'intérieur" car ce power=substation est un nœud,
et le précédent contributeur a signalé que la position était imprécise,
car situé dans un bâtiment plus grand.
du coup je vais me contenter de changer la description en
substation=traction + conversion=ac_dc sur le noeud power=substation
Ce serra plus structuré donc utilisable que description=*
> frequency=50;0 me donne des boutons, en particulier sur le power=substation
> conversion=ac_dc est plus pratique pour ton cas, bien que proposé
j'entends bien l'argument que c'est parfois non-optimal de remonter
les caractéristiques d'élément sur l'objet global qui l'utilise.
mais il n'y a aucune ligne électrique renseignée, donc en l'état
c'est la seule façon de savoir que la fréquence d'entrée est 50Hz.
mais je suis ouvert à toute suggestion pour améliorer cela,
autre que d'inventer une surface inconnue pour power=substation
permettant d'y inclure un noeud power=converter avec frequency,
invention (la surface inconnue) que je ne souhaite pas faire.
Merci.
Marc
Plus d'informations sur la liste de diffusion Talk-fr