[OSM-talk-fr] sous-station et convertisseur ac-dc

François Lacombe fl.infosreseaux at gmail.com
Lun 22 Fév 23:32:36 UTC 2021


Oui le courant continu est largement utilisé.
Toutefois ce n'est pas la majorité en France, le 25 kv AC domine, comme le
montre cette carte publiée dernièrement par Nicolas de la SNCF
https://twitter.com/NicolasW_GRAOU/status/1363442021378232321?s=20

Pour l'espacement des sous-stations, ça dépend du trafic supporté par la
ligne.
Traditionnellement on peut dire que les interfaces réseaux public/SNCF sont
plus rapprochées en DC oui. Rien qu'à comparer ligne classique en DC et LGV
en AC dans ce coin https://openinframap.org/#10.17/46.4722/4.78
L'AC -25kV dispose aussi de postes d'auto-transformation assez rapprochés,
comme ici sur la LGV Atlantique
https://overpass-turbo.eu/s/141f

Bref, il est facile d'envisager un système de traction dans les grandes
lignes à l'échelle d'un pays
Nous avons toutefois besoins de tags pour rentrer dans les détails

Bonne soirée

François

Le ven. 19 févr. 2021 à 21:34, Eric SIBERT via Talk-fr <
talk-fr at openstreetmap.org> a écrit :

> Ce que je voulais surtout dire, c'est que le courant continu est loin
> d'être anecdotique. Comme il est majoritairement associé à des tensions
> plus basses, il nécessite aussi plus de sous-stations (plus rapprochées
> les unes des autres). Donc, beaucoup de sous-stations avec redressage de
> courant (la majorité en France?).
>
> Eric
>


Plus d'informations sur la liste de diffusion Talk-fr