Tuzcsapok, katved, kapcsolat
ITineris Kft
itineriskft1 at gmail.com
2019. Jan. 17., Cs, 08:41:44 UTC
Ez a projekt kicsit ellaposodni látszik, de pezsdítésként két témát dobnék
be:
1. A tűzcsapoknak van egy fire_hydrant:diameter kulcsa, amibe a föld alatti
bekötési átmérőt ("vízhozamot") kell írni. Ha valaki terepen mér fel, az
öntvényen szokott lenni egy DN80 vagy DN100 felirat - ebből lehet tudni, és
jófejség kitölteni ezt a címkét.
Viszont: A taginfo szerint nagy számban fordulnak elő itt mindenféle,
150-nél nagyobb értékek is; még 1000-ből is van kettő. Hogy közvetlenül 1
méter (!) átmérőjű nyomócső megy a tűzcsap szerelvénybe??? Mit akarunk
ezekkel csinálni? Törölni, mint nyilvánvaló hülyeséget, bizonyos érték
felett?
2. Ha valaki feltérképez tűzcsapokat, a felszíniekhez (
fire_hydrant:type=pillar) ránézésre fel lehet vinni még néhány hasznos
címkét:
- couplings = a kivezetések száma, általában 2.
- a leggyakoribb elrendezésnél couplings:diameters=B;B Ha az oszlop
lábánál van egy vastagabb is, akkor az A;B;B, míg fire_hydrant:type=wall
esetén tipikusan C, vagy C;C.
- ha a szokványos bajonettestől (Storz) eltérő a csatlakozó, akkor a
couplings:type megadása is fontos.
--------- következő rész ---------
Egy csatolt HTML állomány át lett konvertálva...
URL: <http://lists.openstreetmap.org/pipermail/talk-hu/attachments/20190117/7f4c8d4b/attachment.htm>
További információk a(z) Talk-hu levelezőlistáról