Re: [osm-hu] Re: Távvezeték kérdések

Milan Vajda vajdamilan at gmail.com
2020. Ápr. 14., K, 18:24:02 UTC


Szia!

Az utolsó kérdésre válaszolva: nem feltétlenül, sőt biztos, hogy nem, ha
az összes távvezeték be van rajzolva.

Alállomás: "Az alállomások olyan hálózati csomópontok, ahol több
különböző feszültségszintű távvezeték találkozik egymással. Általában
különböző feszültségszintűek a vezetékek, tehát az alállomásban
transzformátorok is vannak, mert egyébként nem lehetne lebonyolítani az
energiaforgalmat." Forrás:
https://regi.tankonyvtar.hu/hu/tartalom/tamop425/0048_VIVEM178/ch01s03.html

Ha az adott távvezeték tulajdonosának/üzemeltetőjének van kötelező
adatpublikálási kötelezettsége, akkor nagy valószínűséggel rá lehet
lelni a honlapján vagy hozzá lehet jutni.

A magyar átviteli hálózat kezelője a MAVIR, tőlük 2018-as
adatpublikációt találtam:
http://www.mszit.hu/uploads/media/MAVIR_VER_2018.pdf ,de fellelhető a
2017-es is:
https://erranet.org/wp-content/uploads/2016/11/Hungarian_Electricity_System_2017.pdf
. Esetleg rákérdezek, hogy létezik-e frissebb publikus.

Itt egy 2018-as üzemi szabályzat, ami jó kiindulópont lehet:
https://www.eon.hu/content/dam/eon/eon-hungary/documents/hatarozatok-szabalyzatok-aram/EKER-jan1-tol/2018-07-03/C_uzemi-Szabalyzat_2018-07-01.pdf
(Hogy van-e frissebb, nem tudom. Ha a honlapjukon nincs, az még nem
jelenti azt, hogy nem létezik.)

Szintén 2018-as adat:
http://mekh.hu/download/6/de/b0000/a_magyar_villamosenergia_rendszer_2018_evi_adatai.pdf
de itt a 14. oldalon látszik, hogy hány kézben összpontosul ennek az
egész hálózatnak a működése. 57-59. oldalon az elosztóhálózati főbb
adatok, excelben:
http://mekh.hu/download/b/de/b0000/a_magyar_villamosenergia_rendszer_2018_evi_adatai_5_fejezet.xlsx
.

A képet némileg árnyalja, hogy vannak olyan áramszolgáltatói
alállomások, amik a vasúttal közösek vagy egymás mellett vannak, így
helyismeret vagy pontos adatok nélkül fals infók kerülhetnek fel a
térképre. Pl. Békéscsaba alállomásból is egy névleg 25 KV-os
feszültségszintű távvezeték megy a vasúti alállomásba, ami
áramszolgáltatói vezetéknek is tűnhetne hirtelen ránézve.

+1 a kábel az általában szigetelt, 1 vagy több erű vezeték, a vezeték
pedig szinte mindig légszigetelésű, vagyis csupasz. Az "általában" és a
"szinte mindig" az pedig azért van, mert az erősáramú szakmában a
kisfeszültségű területen az 1 eres szigetelt vezeték az vezeték és nem
kábel. az Oxford English Dictionary szerint: cable - an insulated wire
or wires having a protective casing and used for transmitting
electricity or telecommunication signals

Aki ezzel foglalkozik nem csak tanulta, az javítson ki, ahol tévedek.

Üdv.:

Milán

2020.04.14. 18:32 keltezéssel, Kiss Gabor írta:
> Jut eszembe!
>
> Most éppen 'voltage' paraméter nélküli távvezetékekre gyúrok.
> Arra számítottam, hogy szinte mindegyik tévesen besorolt
> középfeszültségű légkábel lesz, de nem. Van egy csomó igazi
> távvezeték is, aminek nincs megadva a feszültsége.
> Ezekre honnan lehetne adatot szerezni?
>
> Ha a komlói alállomásra bejön 3 darab 120 kV-os távvezeték, akkor
> valószínűsíthetjük, hogy a jelöletlen negyedik is 120-as, ugye?
>
> Kiss Gábor





További információk a(z) Talk-hu levelezőlistáról