Re: Távvezeték kérdések
Kovacs Szilveszter
hunsly at gmail.com
2020. Ápr. 15., Sze, 21:19:25 UTC
Sok voltage címke rendelkezik pontosvesszővel elválasztott listával.
Wikiben sehol nem olvastam ezeknek a használatáról. Voltage címkében a
legmagasabb feszültséget kell írni ami előfordulhat az adott objektumon,
vagy objektumban.
Tehát egy alállomás esetében nem felsorolni kell, hanem megadni a
legmagasabbat. Szerintem description címkébe való, hogy milyen
feszültségek fordulhatnak elő. Ez segíthet a transzformátorok későbbi
címkézésben. A transzformátorokat, nem voltage hanem voltage:promary
voltage:secondary címkével jelöljük.
Én átcímkézném ez alapján az alállomásokat. Vélemény?
https://taginfo.openstreetmap.hu/keys/voltage#values
--------- következő rész ---------
Egy csatolt HTML állomány át lett konvertálva...
URL: <http://lists.openstreetmap.org/pipermail/talk-hu/attachments/20200415/7aced2fc/attachment.htm>
További információk a(z) Talk-hu levelezőlistáról