[Talk-it] power=substation

Fabrizio Tambussa ftambussa a gmail.com
Ven 1 Apr 2016 15:34:27 UTC


In generale gli impianti fotovoltaici producono energia, quindi andrebbe
substation=transmission e voltage=xxx
Come al solito il wiki è ambiguo perché il transmission andrebbe per
voltaggi superiori a 100mila Volt, ma può essere usata anche per voltaggi
inferiori.
Oppure si potrebbe creare il valore substation=minor_transmission
analogamente a minor_distribution.
Saluti
Il 01/Apr/2016 16:55, "Federico Cortese" <cortesefed at gmail.com> ha scritto:

>
> On Mar 30, 2016 07:04, "Fabrizio Tambussa" <ftambussa at gmail.com> wrote:
> >
> > Se la substation è di piccole dimensioni ricordo di mettere
> substation=minor_distribution per distinguerla dalle grosse sottostazioni
> che operano a voltaggi maggiori e generalmente sono all'aperto.
> >
>
> Conviene usare substation=minor_distribution anche per le cabine di
> trasformazione e distribuzione a servizio degli impianti fotovoltaici?
>
> Ciao
> Federico
>
> _______________________________________________
> Talk-it mailing list
> Talk-it at openstreetmap.org
> https://lists.openstreetmap.org/listinfo/talk-it
>
>
-------------- next part --------------
An HTML attachment was scrubbed...
URL: <http://lists.openstreetmap.org/pipermail/talk-it/attachments/20160401/d2b03531/attachment.html>


Maggiori informazioni sulla lista Talk-it