On Mon, 7 Dec 2009, Jan Tappenbeck wrote:
> bin gerade dabei den Lübecker Großraum zu verdichten - leider fehlen mir
> einige Angaben wo mir auch das Wiki nicht sagt wie ich an diese komme.
> * Spannung
> * kann ich anhand des Mastes auf die Spannungsart zurückschließen ??
ja, eigentlich recht einfach ... aber doch viel Information, die man dazu
lesen kann.
Eine Kurzzusammenfassung:
Es gibt Niederspannungsleitungen (400 V, evtl. auch 1000 V),
Mittelspannungsleitungen (10 kV, 20 kV), Hochspannungsleitungen (110 kV),
Höchstspannungsleitungen (220 kV, 380 kV) - als große Ausnahme noch
Bahnstrom und noch ein paar mehr Sonderfälle
An den Masten steht üblicherweise eine Leitungsbezeichnung, eine
Mastnummer und der Betreiber (siehe unser Wiki, Abteilung power)
Die üblichen Freileitungen des Stromnetzes zur Energieversorgung der
elektrischen Verbraucher sind immer dreiphasig, mit je einer Leitung pro
Phase. D. h. an Leitungen hängt immer ein Vielfaches von 3 auf den Masten
(Hinweis: gilt nicht für Bahnstrom, hier sind es Vielfache von 2, aber
das ist auch nicht "das Stromnetz")
siehe auch
http://de.wikipedia.org/wiki/Freileitung
http://de.wikipedia.org/wiki/Freileitungsmast
im Detail:
ein kleiner Mast (Beton, Holz, wenn die Leitung einen Knick macht, meist
ein kleiner Gittermast) mit ca. 30 cm langen Isolatoren spricht für eine
Mittelspannungsleitung, heutzutage meist 20 kV, manchmal auch 10 oder 6
kV, je nach örtlichen Gegebenheiten und Alter (evtl. auch andere
Spannungsniveaus). Im Zweifelsfall geben Informationen des örtlichen
Energieversorgers im www (Geschäftsbericht, Pflichtveröffentlichung über
das lokale Netz, Infos über Netzunterbrechungen etc.) Hinweise auf das
übliche Mittelspannungsniveau. Hier mal ein Bild einer
Mittelspannungsleitung, die ich auf Verdacht erstmal mit "voltage=20000"
und "note=voltage estimated" versehen würde:
http://de.wikipedia.org/wiki/Datei:Mast_im_See.jpg
Dann gibt es noch die Hochspannungsebene mit 110 kV - das sind größere
Masten, ab dieser Spannungsebene werden eigentlich immer Gittermasten
eingesetzt, mit Isolatoren - und zwar jeweils ein Isolator - im Bild die
oberen 6 Leitungen (ganz oben die Leitungen dienen als Blitzableiter,
zählen hier nicht mit)
http://de.wikipedia.org/wiki/Datei:Strommast_KeZ_Kugeln.jpg
Bei 220 kV (im Bild die unteren 6 Leitungen (man sieht nur 5)) sind es
zwei Isolatoren übereinander
Bei 380 kV hängen drei Isolatoren übereinander, siehe Bildlink unten
http://de.wikipedia.org/wiki/Datei:Mast_mit_Isolatoren.jpg
Das reicht für die gröbste Einteilung, mehr Information lohnt sich nur,
wenn du wirklich mehr wissen willst :-)
Gruß, Schusch