[Talk-de] Werte in OSM besser ohne Einheit (war: BHKW)

André Joost andre+joost at nurfuerspam.de
Mo Feb 14 07:19:39 UTC 2011


Am 14.02.11 03:02, schrieb Frederik Ramm:

>
> PS: zur Illustration die in Europa vorkommenden "voltage"-Werte samt
> Anzahl (nur die, die > 10x vorkommen). Sind diese Werte plausibel und
> tatsaechlich alle in Volt?
>
> 30390 <tag k="voltage" v="15000"/>
 > 6638 <tag k="voltage" v="25000"/>
Sieht mir nach Mittelspannungsnetz aus.

> 9785 <tag k="voltage" v="110000"/>
 > 1453 <tag k="voltage" v="380000"/>
 > 1322 <tag k="voltage" v="220000"/>

Ist das übliche in DE.

> 7823 <tag k="voltage" v="1500"/>
> 2895 <tag k="voltage" v="750"/>

Ist eher Straßenbahnniveau.


Diese hier:

> 165 <tag k="voltage" v="220000;110000"/>
> 141 <tag k="voltage" v="380000;110000"/>
> 110 <tag k="voltage" v="380000;220000"/>
> 64 <tag k="voltage" v="380000;220000;110000"/>

sind tatsächlich "üblich", weil heutzutage gerne mehrere Leitungen mit 
unterschiedlichen Spannungen an einem Mast hängen. Um das sauber zu 
trennen, kann man (zusätzlich) Relationen einführen. Aber für die 
Leitung selber fällt mir da nichts besseres ein.

Gruß,
André Joost






Mehr Informationen über die Mailingliste Talk-de