[Talk-de] Hydranten mit blau umrandeten Schildern
Sebastian Kürten
sebastian.kuerten at fu-berlin.de
Sa Okt 16 19:03:15 UTC 2021
On Sat, 16 Oct 2021 20:11:24 +0200
Stefan Kaufmann <transit at shutterworks.org> wrote:
> Am 16.10.21 um 16:51 schrieb Sebastian Kürten:
>
> > Im Grunde weist ein solches blau-umrandetes Schild darauf hin, dass
> > es sich um einen Hydranten handelt, der nicht zur
> > Löschwasserentnahmezwecken genutzt werden sollte. Das wird auch im
> > Wiki so erwähnt. Wir hören jedoch von den Feuerwehrleuten, dass sie
> > die im Zweifelsfall in der Praxis sehr wohl verwenden um
> > Löschwasser zu entnehmen, falls nichts besseres vorhanden ist.
>
> Ich sehe im Wiki zwei Interpretationen, und eine davon deckt sich mit
> deiner Erzaehlung, dass die blau markierten Hydranten _neben_ der
> Loeschwasserentnahmefunktion _auch_ Wartungszwecken dienen.
>
> Weil andersherum gedacht: Von der Unterscheidung her ist IMO
> allenfalls interessant, a) ob die Entnahmestelle vom Wasserversorger
> nicht fuer die Entnahme groesserer Wassermengen gedacht ist, oder ob
> es b) um den Trinkwasserschutz geht. Fuer b) sind seit einigen Jahren
> sowieso technische Massnahmen wie Systemtrenner oder die Verwendung
> eines freien Auslaufs vorgeschrieben.
>
> Was sagt denn die Landesfeuerwehrschule? Die faende ich autoritativer
> als eine Sammlung von Meinungen „in der Feuerwehr XY wird das so und
> so gemacht“
>
> regards,
> -stk
Hi Stefan,
interessante Info mit den Systemtrennern, davon wusste ich noch nichts.
Wir haben die Situation tatsächlich mit einem langjährigen Dozenten der
Landesfeuerwehrschule besprochen und er bezieht da genau die Position,
dass im Zweifel jeder Hydrant angezapft wird.
Viele Grüße,
Sebastian
Mehr Informationen über die Mailingliste Talk-de