[OSM-talk-fr] sous-station et convertisseur ac-dc
François Lacombe
fl.infosreseaux at gmail.com
Jeu 18 Fév 21:38:14 UTC 2021
Bonsoir à vous
Ça me rappelle un vote de 2019 tout ça :p
Il y a par ailleurs une proposition toujours en cours de rédaction sur ce
sujet
https://wiki.openstreetmap.org/wiki/Proposed_features/Traction_substations_extension
Oui, power=substation est un site et power=converter un appareil à
l'intérieur du site
Tu touches ici le problème de "converter" et "traction" qui sont deux
valeurs de la même clé.
J'avais proposé ici de séparer les fonctions de la hiérarchie
https://wiki.openstreetmap.org/wiki/Proposed_features/Substation_functions#Network_hierarchy
Ça a été refusé pour de mauvaises raisons, il faut passer un peu de temps
dessus pour finir le travail sur la nouvelle proposition.
Actuellement tu n'as rien de mieux à faire que de mettre
substation=traction sur le site et décrire les power=converter à l'intérieur
frequency=50;0 me donne des boutons, en particulier sur le power=substation
conversion=ac_dc est plus pratique pour ton cas, bien que proposé
Le jeu. 18 févr. 2021 à 19:32, Eric SIBERT via Talk-fr <
talk-fr at openstreetmap.org> a écrit :
>
> Accessoirement, toutes les lignes ferroviaires "basse" tension sont en
> courant continu:
>
Toutes ?
Non, il y a quelques irréductibles.
C'était d'ailleurs l'une des motivations de la 1ere proposition : on ne
peut rien et on doit rien déduire de la tension de service
https://fr.wikipedia.org/wiki/Chemin_de_fer_du_Gornergrat => 725 VAC (ou
750 VAC on ne sait pas très bien)
https://fr.wikipedia.org/wiki/Chemin_de_fer_de_la_Jungfrau => 1 125 VAC
Vous avez réussi à m'énerver rien qu'en regardant les commentaires dans
lesquels je suis allé rechercher tout ça :d
Bonne soirée
François
Plus d'informations sur la liste de diffusion Talk-fr