Re: [osm-hu] Re: Távvezeték kérdések

Kovacs Szilveszter hunsly at gmail.com
2020. Ápr. 13., H, 09:37:14 UTC


Köszönjük a bőséges információt. A megadott feszültségértékeket, figyelembe 
veszem majd.  *400/230V* esetében 400-at adunk meg, mert erre lehet 
számítani, mint legnagyobb feszültség. Amúgy 400V hálózat alacsony 
priorítású.
Én azt mondom, hogy ahol meg van rajzolva azt ne töröljük ki. Ahol van 
értelme (például keresztez egy turistaútvonalat) ott megrajzolható. elég a  
KÖF/NAF hálózatot egyenlőre megrajzolni. A sok KIF és telekommunikációs 
kébel csak nagy zavart okozna a térképen.

2020. április 13., hétfő 10:36:35 UTC+2 időpontban Vid Gabor a következőt 
írta:
>
> Sziasztok!
>
> A feszültség szinteket az MSZ 1:2002 szabvány, illetve a hozzá kapcsolodó 
> MSZ EN 50160:2011 (az első szabvány utolsó módosítása 2002-es, az utóbbié 
> 2011-es) határozza meg.
>
> Ez alapján az ún. közcélú (és itt arról van szó) hálózatokon a névleges 
> feszültségek a következők lehetnek (2002-óta!):
>
> Kisfeszültségen: *400/230V* (ez a háztartási, a 400V a két fázis között, 
> a 230V a fázis és a nulla között mért feszültség). Ha lesz egy kis időm 
> akkor megnézem a nemzetközi OSM wiki-t, hogy ezt hogyan kell megadni, mert 
> a szabvány és az összes szolgáltató ebben a formában használja a 
> kisfeszültség értéket, hogy 400/230V-os hálózat.
>
> Középfeszültségen: *11kV*, *22kV*, *30kV*, *35kV* Magyarországon ez 
> utóbbi kettő ritka mint a fehér holló. A KÖF hálózatok jellemzően a 
> városi-külvárosi elosztóhálózatok. Bp-en és néhány nagyvárosban a 11kV 
> terjedt el, vidéken jellemző inkább a 20kV-os KÖF hálózat. Én eddig 
> Magyarországon 30 illetve 35kV-os KÖF hálózattal nem találkoztam. (Nem 
> OSM-mel kapcsolatban, a munkám kapcsolódik ide, mert főleg nagyobb 
> létesítmények biztonsági / szünetmentes villamosenergia ellátásával 
> foglalkozó cégnél dolgozom, országosan),
>
> Nagyfeszültségen: 132kV, 220kV, 400kV, 750kV (bár ezt éppen most bontják 
> vissza gyakorlatilag az országhatárig, korábban ez volt Albertirsa-Vinyica, 
> most nem tudom hol lesz a Magyarországi vége).
>
> A vasúti vontatási nagyfeszültség az egész országban egységesen 25kV.
>
> Más nagy területű, közcélú elosztóhálózat nincs (és a szabványok szerint) 
> nem is lehet Magyarországon.
>
> Ipari létesítményeken belül, még gyakori a 6kV-os KÖF hálózat, de ezt 
> úgyse natgyon térképezzük.
>
> vidg
>
> On Sun, Apr 12, 2020 at 5:55 PM hungarian_user <tesztu... at gmail.com 
> <javascript:>> wrote:
>
>> Biztos. A feszültség nem lehet szolgáltató-függő. 
>>
>> 2020. április 12., vasárnap 17:52:16 UTC+2 időpontban Kovacs Szilveszter 
>> a következőt írta:
>>>
>>> Jött pár kérdés személyesen üzenetben.
>>>
>>>
>>>    - 
>>> *E.on nem az egész országban szolgáltat, biztos mindenhol ezek a 
>>>    feszültségszintek? *Néztem a többi üzemi szabályzatot is és úgy 
>>>    tűnt, hogy is ugyan ezek a felkészültségek. Mondjuk az is tény, hogy ott is 
>>>    gyakran említik a "történelmi" értékeket (10, 20, 120 kV), de a névleges 
>>>    mindig az új. 
>>>    - 
>>> *Technikailag hogy végzed az ilyen tömeges átírást? *Nagy vonalakban a 
>>>    következő a terv*:*
>>>       1. Overpass lekérdezés összeállítása. Valószínűleg 380, 10 000,20 
>>>       000,120 000 értékekre szűrök rá, ezeket kell 400, 11 000, 22 000, 132 000 
>>>       értékekre átírni.
>>>       2. Overpass lekérdezés lefuttatása JSOM szerkesztőben. Így abban 
>>>       csak azok az adatok kerülnek szerkesztésre amikre tényleg szükség van.
>>>       3. Keresés+kijelölés futtatása megfelelő lekérdező parancsokkal 
>>>       pl: voltage=380
>>>       4. Szerkesztés
>>>       5. Feltöltés
>>>
>>>
>>> 2020. április 11., szombat 16:50:20 UTC+2 időpontban Kovacs Szilveszter 
>>> a következőt írta:
>>>>
>>>> 120 kV már nincs , 132 kV a feszültség valójában. Ha nincs ellenvetés 
>>>> 20 kV-t és 120 kV-t átírnám *országosan*. Illetve 10 kV is 11 kV.
>>>>
>>>>
>>>>
>>>> https://www.eon.hu/content/dam/eon/eon-hungary/documents/hatarozatok-szabalyzatok-aram/EKER-jan1-tol/2018-07-03/C_uzemi-Szabalyzat_2018-07-01.pdf
>>>>
>>>>
>>>> 2020. április 6., hétfő 16:19:27 UTC+2 időpontban Kovacs Szilveszter a 
>>>> következőt írta:
>>>>>
>>>>> Jött egy új információ:
>>>>>
>>>>> Városi földkábeltől eltekintve mindenhol, *22 kV*-os az *E.On* vidéki 
>>>>> elosztóhálózata. Az információ egyenesen az E.Ontól jött
>>>>>
>>>> -- 
>> Magyar OSM Levelezőlista - openstreet... at googlegroups.com <javascript:>
>> leiratkozás: openstreetmap-hungary+unsubscribe at googlegroups.com 
>> <javascript:>
>> --- 
>> Azért kapta ezt az üzenetet, mert feliratkozott a Google Csoportok 
>> „openstreetmap-hungary” csoportjára.
>> Az erről a csoportról és az ahhoz kapcsolódó e-mailekről való 
>> leiratkozáshoz küldjön egy e-amailt a(z) 
>> openstreetmap-hungary+unsubscribe at googlegroups.com <javascript:> címre.
>> Ha szeretné megtekinteni ezt a beszélgetést az interneten, látogasson el 
>> ide: 
>> https://groups.google.com/d/msgid/openstreetmap-hungary/b406d86c-2b91-4515-86cc-8de90ff7634a%40googlegroups.com 
>> <https://groups.google.com/d/msgid/openstreetmap-hungary/b406d86c-2b91-4515-86cc-8de90ff7634a%40googlegroups.com?utm_medium=email&utm_source=footer>
>> .
>>
>
--------- következő rész ---------
Egy csatolt HTML állomány át lett konvertálva...
URL: <http://lists.openstreetmap.org/pipermail/talk-hu/attachments/20200413/3a5e40c8/attachment.htm>


További információk a(z) Talk-hu levelezőlistáról