[OSM-talk-fr] Questions sur projet du mois "poteaux électriques"

Marc_marc marc_marc at mailo.com
Mar 12 Jan 13:29:39 UTC 2021


Le 12.01.21 à 11:34, laurent-38 a écrit :
> la ligne 20 kV ne change pas de statut (elle reste aérienne)

ok avec cela.

> la ligne 400 V non plus (elle part directement en souterrain)

pas tout a fait justement.
si le transormateur est sur le poteau, la ligne commence en aérienne
en sortie du transformateur avant de descendre le long de celui-ci
et devenir souterraine.
cependant étant donné qu'on ne map pas la partie verticale
et que bien souvent on ne map même pas le transformateur en tant que
tel, je ne sais pas trop ce qui serrait le plus logique comme
simplification.
la version non simplifiée serrait de connecter chaque ligne au
transformateur, celui-ci était un objet support=pole,
cela c'est très micro-mapping.





Plus d'informations sur la liste de diffusion Talk-fr